Foto 7,3 x 11 cm Abstand von oben 3.5 cm Rand 0 Planforum

Werbung
Planforum
Energie & Haustechnik GmbH
Auftraggeber
Anne und Thomas Schneider
Foto 7,3 x 11 cm
Abstand von oben 3.5 cm
Rand 0
Architekt
Arba Bioplan, Elke Murhauser
Winterthur
Gebäudedaten
Energiebezugsfläche EBF
Hüllzahl A / EBF
Heizwärmebedarf Qh
Qh optimiert
Planung
Ausführung
256 m2
2.15
51 kWh / m 2a
44 kWh / m 2a
2010
2011
Aufgabe und Leistung Planforum
- Gebäudetechnikplanung HLS
- U- Wert Berechnungen
- Minergienachweis
- Subventionsgesuche
1016 Winterthur, Sanierung EFH Wartstrasse
Nachhaltig saniert-/ erweitert
Bei dem Gebäude handelt es sich um ein ca. 100 jähriges
freistehendes Wohnhaus. Der Hauptbaukörper ist nicht
unterkellert. Bereits einige Jahre nach der Erbauung wurde das
Haus mit einem eingeschossigen unterkellertem Anbau ergänzt.
Die Aussenwände bestehen im Erdgeschoss aus Stampfbeton, im
Obergeschoss aus Backstein.
Das Objekt wurde energetisch saniert und zu einem
Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung umgebaut.
Ein Holzofen mit Absorber, plaziert im Wohnzimmer, wurde in das
Zentralheizsystem integriert. Die Wärme wird dem Energiespeicher
zugeführt. Eine Gastherme ist dem Energiespeicher
nachgeschaltet, welche entweder auf die Wärmeverteilung oder
die WW-Erwärmung arbeitet. Entspricht die Temperatur des
Speichers nicht der Solltemperatur, wird mit der Gastherme
modulierend nachgeheizt. Gastherme und Speicher sind in der
Zentrale im Untergeschoss platziert.
Auf dem Dach wurde eine Solaranlage moniert, welche die
Wärmeenergie in erster Priorität dem Warmwasserspeicher oder
dem Energiespeicher abgegeben kann. Beide Speicher sind mit
einem Solar-WT im unteren Bereich ausgestattet.
Der Energie-Speicher ist zusätzlich mit einer Schichtlanze
ausgerüstet, welche den Vorlauf des Holzofen optimal in den
Speicher abgibt.
Daten Haustechnik
H Holzofen
Gasfeuerung
Sonnenkollektoren
Energiespeicher
WW Speicher
6.2 kW
1 - 9.5 kW
5 m2
750 lt.
500 lt.
L kontrollierte Lüftung
240 m3/h
S Gesamtanlage
Wasser
Gas
Abwasser
Regenwasser
Regenwassernutzung
erdverlegt PE
Patronenfilter integr.
Autom. Nachspeisung
5000 lt.
WC-Spülung
Garten
Waschautomat
Planforum
Energie & Haustechnik GmbH
Tösstalstrasse 12
8400 Winterthur
Tel 052 / 213 08 05
[email protected]
www.planforum.ch